泉州消防建筑设施的检测维保具体内容是什么?
  • 7.2检测内容7.2.1消防供配电设施的检测内容见表D.1中“消防供电配电设施”部分。7.2.2火灾自动报jing系统的检测内容见表D.1中“火灾自动报jing系统”部分。7.2.3消防供水设施的检测内容见表D.1中“消防供水设施”部分。7.2.4消火栓(消防炮)灭火系统的检测内容见表D.1中“消火栓(消防炮)灭火系统”部分。7.2.5自动喷水灭火系统的检测内容见表D.1中“自动喷水灭火系统”部分。7.2.6泡沫灭火系统的检测内容见表D.1中“泡沫灭火系统”部分。7.2.7气体灭火系统的检测内容见表D.1中“气体灭火系统”部分。

  • 7.2.9排烟系统的检测内容见表D.1中“机械排烟系统”部分。7.2.10应急照明系统的检测内容见表D.1中“应急照明系统”部分。7.2.11应急广播系统的检测内容见表D.1中“应急广播系统”部分。7.2.12消防zhuan用电话的检测内容见表D.1中“消防zhuan用电话”部分。7.2.13防火分隔设施的检测内容见表D.1中“防火分隔”部分。

  • 9.2保养内容9.2.1对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。9.2.2点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每二年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担。承担标定的单位应出具标定记录。9.2.3储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶an全监察规程的要求定期进行试验、标识。9.2.4泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。9.2.5以蓄电池作为后备电源的消防设备,应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。9.2.6其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。