如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 泉州洛江消防 消防水泵房消防工程怎么做?
泉州洛江消防 消防水泵房消防工程怎么做?
  • 在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙?处理意见:住宅生活泵房与消防泵房宜分开设计,如生活泵房与消防泵房合建,给排水应向建筑提出设置防火墙的要求。消防水泵房与生产水泵房合建,消防水泵与生产水泵之间需要采取物理分隔措施吗(即二种水泵之间设置隔墙吗)?回答:如不兼做生活用水泵房,且生产工艺无特殊要求,可以不用隔墙分开。解析:从消防角度,如生产工艺无特殊要求,消防与生产水泵房可以合用。但当兼做生活饮用水泵房时,应采取相关措施,生活水泵房和消防水泵房可以合用吗?回答:从消防角度,可以合用,建筑防火及消防设施等,应同时满足消防水泵房及生活水泵房的相关要求。从安卫生角度,不宜合用,比如:《民用建筑设计统一标准》要求:建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在房间内,生活给水泵房内的环境应满足国家现行有关卫生标准的要求,等等。

  • 图中出现了成品的消防水池+泵房或高位消防水箱+泵房,新工程是否可以选用?(二)消防水池和泵房及消防水箱1:符合的成套地埋式钢板消防水池、钢板消防泵房,问:1)能否使用?可在哪些工程可以使用?2)如能使用,设计深度如何要求?仅在总图上标注提供平面尺寸和定位、技术参数等,未提供具体图纸,是否满足审查深度?3)按《建筑设计防火规范》,消防泵房的疏散门应直通室外或安出口,而地埋式消防泵站无疏散门,仅有出入人孔,是否可行?答:宜在下列工程中使用:改造工程;丁、戊类厂房及仅设消火栓系统的丙类厂房;新建多层建筑中(不含厂房、库房)无地下室且室外消火栓用水量不大于30L/s的工程。

  • 采用地埋式箱泵一体化消防给水泵站时应符合下列规定:1)应在室外独立设置;2)消防水池与泵房(包括消防水箱板材厚度和防腐性能、水箱内拉杆/撑杆连接方式;泵房内钢结构的规格、采用螺栓拼装方式及热镀锌防腐层严禁损坏的工艺;消防水泵、稳压装置的性能要求等)、智能控制系统、检修楼梯等应符合《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》的相关规定;3)应设对讲电话、应急照明等设施,并应符合消防规范相关要求;4)应根据地基承载力、地面荷载和地下水位高度进行结构验算;5)设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》;6)建设、监理等单位应对地埋式箱泵一体化消防给水泵站的原材料、装配方式及施工等过程进行监管;施工单位应严格按照设计文件及《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》的要求进行施工。确保消防设施工程质量。