  • 密封性能软管卷盘应按6.2.1、6.2.2规定进行密封试验。试件在额定工作压力下,任何部位均不得渗漏,软管缠绕轴应不发生明显变形。试验后软管卷盘应能正常使用。软管卷盘应按6.3规定进行耐压试验。试件在1.5倍额定工作压力下,各零部件不得产生影响正常使用的变形和脱落。试验后软管卷盘应能正常使用。耐腐蚀性能软管卷盘应按6.4规定进行盐雾腐蚀试验。试件表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。试验后软管卷盘应能正常使用。抗载荷性能软管卷盘应按6.5规定进行抗载荷试验。试验后其密封性能应符合5.2规定。转动性能软管卷盘应按6.6规定进行转动试验。其转动的启动力矩应不大于20 N·m。软管性能软管的内径、长度和相应的限偏差应符合表2规定。

  • 软管在额定工作压力下,外径膨胀率应在-5%~+7%范围内。软管在额定工作压力下,轴向伸长率应在-6%~+10%范围内。软管应按6.8.3规定进行弯曲试验,试验后其外径增加率不得大于初始值的10%。软管应按6.8.4规定进行低温试验,试验后软管应能立即展开,无卷曲现象,并能再次缠绕,且在额定工作压力下无渗漏。软管外表应无破损、划伤、局部隆起。外观质量软管卷盘表面应进行耐腐蚀处理,涂漆部分的漆层应均匀,无明显的划痕和碰伤。焊缝应平整均匀、焊接牢固,应无烧穿

  • 结构要求软管卷盘应有通路内残留灭火剂的装置。软管卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平转动和摆动,摆动角应不小于90°。软管卷盘应设有保险机构,保证未打开进口阀时,软管不能展开。软管卷盘进口阀的开启和关闭方向应有明显的标志。顺时针方向为关闭。软管与卷盘的连接应保证软管缠绕时,靠近连接部位的软管不扁瘪。