南安消防水泵房-建筑防火与消防设施有什么要求?
  • 一。独立建造一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(8.1.6)二、独立消防水泵房的抗震应满足当地要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震计算,并应符合现行《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032的有关规定。(5.5.15)三、当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。(5.5.13)

  • 二、消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当时,应采取下列降噪减振措施:(5.5.10)1消防水泵应采用低噪声水泵;2消防水泵机组应设隔振装置;3消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;4消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;5在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

  • 三、独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:(5.5.6)1当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;2当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;3当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。四、消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:(5.5.1)1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;3消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。