  • 耐火等级、防火分区及防火分隔措施一、医院建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分。二、医院建筑耐火等级不应低于二级,不同耐火等级的医建筑,允许的建筑高度、防火分区的大允许建筑面积注:医院和疗养院的住院部分可以设置在三、四级耐火等级的建筑中,平面布置有严格要求三、高层建筑内的大厅,设有火灾自动报警系统和自动灭火系统并采用不燃或难燃材料装修时,地上部分防火分区的允许大建筑面积应为4000㎡。四、医院建筑内的手部,当设有火灾自动报警系统,并采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许大建筑面积应为4000㎡。五、防火分区的面积除应按建筑物的耐火等级和建筑高度确定外,病房部分每层防火分区内,尚应根据面积大小和疏散路线进行再分隔。同层有2个及2个以上护理单元时,通向公共走道的单元入口处应设乙级防火门。

  • 六、洁净手部宜划分为单独的防火分区。当与其他部门处于同一防火分区时,应采取有的防火防烟分隔措施,并应采用耐火限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位隔开;除直接通向敞开式外走廊或直接对外的门外,与非洁净区域相连通的门应采用耐火限不低于乙级的防火门,或在相连通的开口部位应采取其他防止火灾蔓延的措施。七、当洁净手部内每层或一个防火分区的建筑面积大于2000㎡时,宜采用耐火限不低于2.00h的防火隔墙分隔成不同的单元,相邻单元连通处应采用常开甲防火门,不得采用卷帘。八、医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。九、防火分区内的病房、产房、手部、精贵重医设备用房等,均应采用耐火限不低于2.00h的不燃烧体与其他部分隔开。

  • 十、医建筑内的手室或手部、产房、监护室、贵重精疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,应采用耐火限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。十一、与手室、辅助用房等相连通的吊顶技术夹层部位应采取防火防烟措施,分隔体的耐火限不应低于1.00h。十二、设置分子筛制氧机组制氧站,应符合下列要求:1、制氧站宜独立设置或设置在建筑物屋顶;2、氧气汇流排间与机器间的隔墙耐火限不应低于1.5h,氧气汇流排间与机器间之间的联络门应采用甲防火门;3、氧气储罐与机器间的隔墙耐火限不应低于1.5h,氧气储罐与机器间之间的联络门应采用甲防火门。