如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 排油注氮灭火如何操作?
排油注氮灭火如何操作?
  • 技术参数 1.氮气瓶容积:0.04m3、0.05m3、0.063m3; 2.氮气瓶内氮气公称压力:13-15Mpa(20℃); 3.内部排油管路直径:φ100mm;φ125mm;φ150mm 4.注氮管路直径:φ25mm 5.灭火箱重量:230~240kg 6.灭火箱控制电路电压:DC2205%V,各次谐波分量值之浮值和小于直流量的1% 7.探测器的动作温度为932℃ 8.工作环境温度:﹣40℃~60℃,海拔高度≤2000米 9.有效注氮时间≥10-30min

  • 7.旋转开关SA2在自动位置,短接控制屏XT端子14和15,重瓦斯继电器动作信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子12和13,探测器信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子16和17,控流阀关闭信号灯亮; 同时短接控制屏XT端子14和15、端子16和17,排油阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子5和6电压为直流220V。延时整定时间后,注氮阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子7和8电压为直流220V; 旋转开关SA2在手动位置,按下手动启动按钮SB3,观测情况同第8条; 接通消防柜中的断路器QM2,调整温度控器设定温度,加热器自动工作; 满足上述试验,说明灭装置是正常的。恢复灭火装置控制屏中XT端子5和6、7和8的连接线。 至此,灭火装置调试完毕。

  • 手动控制 如果系统处于手动状态,当发现有爆炸或火灾危险时,可手动直接启动消防柜,排油泄压,注氮灭火。手动启动也可加入断路器跳闸信号,即当断路器跳闸后手动才可以控制。

主营业务:变压器电阻柜,发电机电阻柜,低压电阻柜