  • 设备间电缆铺设与电气连接 1.电缆铺设 ?控制屏电源线采用4芯KVVR2.5mm2的电缆; ?消防柜温湿度监控单元电源采用3芯KVVR2.5mm2的电缆; ?控制屏到变压器端子箱(6芯)、控制屏到消防柜(6芯)、控制屏到报警终端(10芯)之间的电缆采用KVVR1.5mm2的电缆; ?变压器端子箱到控流阀、到瓦斯继电器、到探测器及探测器之间的线缆采用3根2芯1.5mm2的阻燃防火电缆。

  • 本装置采用直流电源供电,工作稳定;信号与逻辑关系成立后,才启动电磁机构立即灭火,排除误动的可能,灭火时间短; 限制内部故障引起火灾的损坏范围,减少变压器火灾造成的损失; 结构紧凑,易于安装; 不受水源等地理环境限制,不会冻冰,阻塞;有效解决了我国华北、西北、东北等三北地区,因水资源缺乏而形成的“以水定所”的被动局面。

  • 7.旋转开关SA2在自动位置,短接控制屏XT端子14和15,重瓦斯继电器动作信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子12和13,探测器信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子16和17,控流阀关闭信号灯亮; 同时短接控制屏XT端子14和15、端子16和17,排油阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子5和6电压为直流220V。延时整定时间后,注氮阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子7和8电压为直流220V; 旋转开关SA2在手动位置,按下手动启动按钮SB3,观测情况同第8条; 接通消防柜中的断路器QM2,调整温度控器设定温度,加热器自动工作; 满足上述试验,说明灭装置是正常的。恢复灭火装置控制屏中XT端子5和6、7和8的连接线。 至此,灭火装置调试完毕。