本装置采用直流电源供电,工作稳定;信号与逻辑关系成立后,才启动电磁机构立即灭火,排除误动的可能,灭火时间短; 限制内部故障引起火灾的损坏范围,减少变压器火灾造成的损失; 结构紧凑,易于安装; 不受水源等地理环境限制,不会冻冰,阻塞;有效解决了我国华北、西北、东北等三北地区,因水资源缺乏而形成的“以水定所”的被动局面。
?消防柜位置应尽量靠近变压器,采用地脚螺栓固定,其与变压器之间的排油管道水平长度在3~8m之间,固定灭火箱的基础必须水平,以防灭火箱的变形,造成快速排油、注氮机构工作迟滞。 ?消防柜下部的事故排油通道应直接输入到事故油池或采用管道连接到事故油池。为防止消防柜中的事故排油通道变形,因此连接到事故油池的管道直径需采用150mm,消防柜中的事故排油通道外径为104mm。
感温探测器设计与现场安装 1.作用 探测变压器油箱体温度。当火灾发生时,感温探测器将高温信号传递给控制屏。 2.相关参数 数量:6只(标配); 连接方式:并联连接,或逻辑关系; 起跳温度:13010℃; 接点容量:220V DC 5A; 属一次性消耗设备。 3.安装 采用螺栓固定在变压器顶部的支架上,探测器头部要相对水平面向下倾斜2%,且探测应均匀分布在变压器顶部
电缆保护接地箱使用寿命是多久?
为防止电缆外护套绝缘在单相短路情况下加速老化,长电缆线路宜采用完全交叉互联的保护方式。金属屏蔽层采用混合连接方式时,应在单点接地保护方式电缆段加装回流线路合理地选择该段电缆的长度。 全文
排油注氮灭火需要提供什么参数? 急需赐教
控制屏设计与现场安装 1.作用 控制屏由电气控制单元组成,采集信号、输出排油注氮电磁机构动作信号并将报警信息传递给用户,控制屏采用指示灯指示灭火装置工作状态,通过手动、自动两种灭火方式对消防柜进行远方.. 全文
变压器中性点间隙保护装置使用方法有几种?
在实际运行中,部分变压器的中性点是直接接地的。但还有部分变压器的中性点不接地运行。所谓分级绝缘,就是变压器的线圈靠近中性点部分的主绝缘,其绝缘水平比线圈端部的绝缘水平低。 全文
发电机中性点接地电阻柜价格特点是什么?哪位大神能告诉我?
发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线圈.. 全文
防火门价格大概多少?
河北翱天金属门窗有限公司为您介绍选购优质防火门有三大招:头一招是查外观,优质钢质防火门焊接稳定,焊点.....
防火门价格大概多少?
选购防火门的三点注意事项一、对数字防火门合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应.....
防火门价格大概多少?
防火门如何选择1、钢木质和木质在防火方面是差不多的,没有好坏之分,只要是同等的级别,作用是一样的 2.....
放置出口氧气钢瓶的安全做法是?
夏季加以适当的遮盖,需要防止日光曝晒;车上严禁烟火。在短距离移动气瓶的时候,使用专用小车;人工在搬运.....
放置出口氧气钢瓶的安全做法是?
用量和周转量的情况之下,应该尽量来减少储存量。在设立专人的负责氧气瓶管理的工作。仓库管理员是负责氧气.....
放置出口氧气钢瓶的安全做法是?
出口氧气钢瓶在储存的时候,切记空瓶与实瓶需要实行分开。氧气瓶库应该符合《建筑设计防火规范》。氧气瓶库.....
山西建筑楼承板生产厂家有哪些?
在选择和确定结构形式和构件截面时,亦应从提高综合经挤效益出发,不宜由于某一种构件的得失而影响总的经济.....
山西建筑楼承板生产厂家有哪些?
不知道您所需要的楼承板是用在哪里的呢?华忠信楼承板,专门针对轻钢集成房屋而设计,除了具有A级防火功能.....
山西建筑楼承板生产厂家有哪些?
楼承板加工技术含量不高,说简单一点,就是把钢板压型成为你想要的瓦型,对机器的要求并不高。主要看你对钢.....
广州染发膏厂家加盟哪家好?求推荐
染发膏厂家这方面的话,我还是比较推荐广州陶博士生物科技有限公司的。他们家主打这方面的业务。...
广州染发膏厂家加盟哪家好?求推荐
厂家的话,我觉得每家都有好和不好,但是主要还是看你找什么类型的厂家。定位准确很重要。...
广州染发膏厂家加盟哪家好?求推荐
广州陶博士就很不错啊,专做白转黑染发膏类的,在业内口碑也很高。有需要的可以去了解一下。...
本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。
本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。