  • 有观点认为,当送回风管道不跨防火分区时,设置集中空气调节系统的总建筑面积大于3000m²的办公建筑可不执行,不需要设置自动喷水灭火系统,如何解释?回答:确实存在这种观点,不妥!首先,设置自动喷水灭火系统的原因,是因为“建筑内采用送回风管道的集中空气调节系统具有较大的火灾蔓延传播危险”,应是房间之间通过风管连通的风险传播,并非跨防火分区风险传播!即使普通房间隔墙,亦应满足一定的耐火限要求,防止火灾传播风险。不间通过风管连通后,会增加房间之间的传播风险。其次,风管跨防火分区时有很多限制性措施,比如风管要求不燃材料制作、穿越防火墙处需设置防火阀(管道内烟气温度达到70℃时自动关闭),等等。从建筑防火的角度,这些措施能阻止防火分区间的火灾蔓延,不会增加防火分区之间的火灾传播风险。再者,对于大多数多层办公楼,每层通常不会超过一个防火分区,甚至可能多个楼层共用一个防火分区,且多层办公楼的集中空调系统,通常会采取同层送风的方式,少有跨层风管连通的形式。如果“送回风管道不跨防火分区的集中空气调节系统,可不执行《建规》8.3.4-3要求”,那么,对于大多数多层办公建筑,

  • 丙类仓库的电气用房,设不设气体灭火系统?回答:对于需要设置自动灭火系统的丙类仓库,电气用房也应设置自动灭火系统。可以考虑设置气体灭火系统或高压细水雾灭火系统等。

  • 设置在其他建筑内的变电所不考虑同一平面的消火栓两股水柱达到吗?云计算数据机房空间太大,有人说房间不用水,消火栓保护没有意义?大型档案室也存在这个问题?回答:对于应满足同一平面有2支消防水的2股充实水柱同时达到任何部位的建筑,变电所、云计算数据机房、档案室等部位,也需要满足同一平面有2支消防水的2股充实水柱同时达到任何部位。