如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 泉州惠安消防管道系统上的管道阀门如何安装?
泉州惠安消防管道系统上的管道阀门如何安装?
  • 管道进行水压试验前具备的条件应符合下列规定:1管道应按系统全部安装完成;2管道的外观、位置、标高及其配套的坡度、标记、支架和吊架等均应符合设计文件和产品说明书的规定;3管道及管道连接处表面应洁净;4塑料管道系统应在安装完毕并在常温下养护24h,且经外观检查合格后,方可进行水压试验;5应关闭所有设备和管道连接的隔断阀门,封堵管道甩口,并打开管道系统上的管道阀门;6试验用压力表精度不应低于1.5级,大量程应为试验压力的2倍,应在校验有效期内使用;压力表数量不应少于2块;压力表应安装在系统的低部位,试验用压力表应设在试验加压泵附近;7试验用水8水压试验时的环境温度不应低于5℃,冬季水压试验时应采取有效的防冻措施,并应在试验后立即泄空管内试验用水。管道水压试验应符合下列规定:1应向管道内缓慢注满试验用水,并彻排除管内空气;2用加压泵缓慢补水将压力升高至试验压力的升压时间不应少于10min。

  • 管道系统的试验水压力应符合下列规定:1应符合设计文件规定的试验压力;2当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但低试验压力不得小于0.6MPa;3工程中间隐蔽工程水压试验完成后,应按本规程附录A表A.0.3格式填写检验记录。

  • 公共浴场的给水排水系统的管道工程安装完成后,应在建设单位代表、施工监理、施工单位质量检查人员等全部在场的情况下,对管道安装质量全数进行检查和试验。公共浴场的给水排水管道工程安装完成后,应按施工程序过程进行水压、闭水或试验,并应符合下列规定:1生活给水管道系统、生活热水管道系统、浴池循环水管道系统、加药管道系统等应进行水压试验;2隐蔽或埋设的各种承压管道应在水压试验合格后,方可进行下一道工序的施工,并应确保管道不被损坏;3公共浴场的排水管道、浴池或水池、水箱等的泄水管应进行闭水或水试验;4生活给水管道系统、生活热水管道系统、浴池循环水管道系统、加药系统的管道在使用前,应对管道系统进行冲洗和消毒,并取样进行检验

主营业务:消防工程,消防维保,消防检测,消防器材