如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 晋江屋顶设备房风机、水泵等消防设备多少钱?   
晋江屋顶设备房风机、水泵等消防设备多少钱?   
  • 一、室内消火栓系统属于全保护的消防设施,风机、水泵等公共设备用房应处于室内消火栓系统的保护范围内。室内消火栓不宜直接设置于设备间内部,应设置于设备房外部,比如顶层楼梯间或疏散走道,确保水带水能进入设备房间即可,当设置位置与设备房有一定距离时,应设置明显的指示标志。二、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的风机、水泵等公共设备用房也应设置自动灭火系统。但对于设置在屋顶的这类设备用房,当与建筑的其他部分有较好的防火分隔措施(或一定的间隔距离)时,如无其他可燃物,应可以视为无可燃物场所,可不设置自动灭火系统。

  • 三、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统,也就是说,不管建筑内的其他部位是否设置有自动喷水灭火系统,本部位均应设置自动喷水灭火系统。四、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的风机、水泵等公共设备用房也应设置火灾自动报警系统。将卫生间、泳池、水泵房等列为火灾危险性小的部位,并不要求设置火灾自动报警系统。由于水泵房存在电气火灾等不确定因素,因此,对于要求设置火灾自动灭火系统的建筑,其水泵房部位仍宜设置火灾自动报警系统。五、风机、水泵等公共设备用房配备灭火器等常规消防器材(或处于这类消防器材的保护范围内)。

  • 六、消防水泵房(含消防稳压装置的设备房)、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的设备房应设置备用照明,其作业面的低照度不应低于正常照明的照度。七、屋顶风机、水泵等公共设备用房,非经常有人场所和可燃物较多场所,不需要设置排烟系统。八、疑难处置:高位消防水箱水位是否一定要高于屋顶设备房的水灭火设施?回答:高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,但对于突出顶层以上的部分设备用房,不做严格要求。