  • 一、室内消火栓,均应设置消火栓按钮:《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)明确要求1、当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。2、当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。综上所述,除没有设置火灾自动报警系统的稳高压系统外,所有室内消火栓,均应设置消火栓按钮。具体解说,参专题:消火栓按钮-设置要点及应用,联动连锁应用条件!

  • 二、消火栓按钮应设置于消火栓箱内:1、《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019)明确要求:消火栓按钮应设置在消火栓箱内。2、消火栓按钮担当指示消火栓开启位置、报警和联动功能,但常人不容易识别消火栓按钮(紧急情况下人员也未必能及时识别),如不设置在箱体内,可能不会及时按压报警,耽误灭火战机。

  • 三、消火栓按钮的动作信号,应和火灾报警(或手动报警)信号组合“与”关系,才可联动启动消火栓泵。1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定:当消火栓所在报警区域的一只火灾探测器,或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时消火栓按钮动作时,应联动消防水泵。2、《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019):应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,方可联动消火栓泵。