  • 1.灭火设施(1)地下车站及其相连的地下区间、长度大于20m的出入口通道、长度大于500m的du立地下区间,应设室内消火栓给水系统。(2)地下车站和地下区间的室内消火栓给水系统应设计为环状管网,地下区间上下行线应各设置1根消防给水管,在地下车站端部和车站环状管网应相接。(3)地面和高架车站室内放置的消火栓应超过10个,且当室外消防用水量大于15L/s时,应设计为环状管网。(4)地下车站(含换乘车站)消火栓给水系统用水量应为20L/s,地下车站出入口通道、折返线及地下区间隧dao的消火栓给水系统用水量应为10L/8。(5)地下车站设置的商pu总面积超过500㎡时应设自动喷水灭火系统。

  • 2.防烟排烟设施(1)设置场所①地下车站及区间隧dao内须设置防烟、排烟和事故通风系统;②地下车站的站厅和站台、连续长度大于300m的区间隧dao和全封闭车道、防烟楼梯间和前室应设置机械防烟排烟设施;③同一个防火分区内的地下车站设备与管理用房的总面积超过200㎡,或面积超过50㎡且经常有人停留的单个房间、zui远点到车站公共区的直线距离超过20m的内走道、连续长度大于60m的地下通道和出入口通道应设置机械排烟设施。

  • (2)设置标准①连续长度大于60m,但不大于300m的区间隧dao和全封闭车道宜采用自然排烟,当无条件采用自然排烟时,应设置机械排烟设施:②地面和高架车站应采用自然排烟,当确有困难时,应设置机械排烟设施。③防烟分区的划分:地下车站的公共区,以及设备与管理用房,应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区,站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡,设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750㎡。