如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 泉州加油加气站怎么配置灭火器材?
泉州加油加气站怎么配置灭火器材?
  • 12.1灭火器材配置12.1.1加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:1每2台加气(氢)机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,加气(氢)机不足2台应按2台配置;2每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台应按2台配置;3地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、地上液氢储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置;

  • 4地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置;5 LPG泵、LNG泵、液氢增压泵、压缩机操作间(棚、箱),应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器;6一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³;三ji加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。12.1.2其余建筑的灭火器配置,应符合现行《建筑灭火器配置设计规范》GB50110的有关规定。

  • 12.1.1本条为强制性条文,须严格执行。汽车加油加气加氢站经营的是液体或气体,存在一定的火灾危险性,配置灭火器材是必要的。小型灭火器材是控制初期火灾和扑灭小型火灾的设备,因此规定了小型灭火器的选用型号及数量。其中,使用灭火毯和沙子是扑灭油罐罐口火灾和地面油类火灾的方式,且花费不多。本条规定是根据原标准(2006年版)原有规定和现行《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的规定,并结合实际情况和征求多方意见后制定的。

主营业务:消防工程,消防维保,消防检测,消防器材