南安市消防工程的报审设计、检测、安全隐患排查哪家有?
  • 1、通风百叶等所有相关材料,都必是不燃材料。2、通风百叶和避难层之间,不得放置室外机等任何设备。为防止设备可能带来的风险,设备应设置设备间内,并应满足相关规范要求。

  • 关于消防软管卷盘和轻便消防水龙,可参专题理解:1.轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念2.轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求2.3这类避难间需要处于楼层灭火器的保护范围内,并宜在避难间单独配置灭火器。2.4这类避难间应设置防烟系统、消防应急照明和疏散指示标志系统。二、避难层(间)的外面是否可以设置通风百叶?《建筑防烟排烟系统技术标准》图示3.2.3中,确实有避难层外面设置通风百叶的做法,不妥!避难层对外的窗口应直接对外,如外围采用通风百叶,将会影响空气对流,也可能影响消防救援口的有使用,因此不宜设置通风百叶。如确需设置通风百叶,应注意以下原则:

  • 一、避难层(间)是否要设置自动灭火、火灾自动报警、防排烟、消防应急照明和疏散指示标志等消防设施?是否需要配置灭火器?1、建筑高度超过100米的建筑,为解决竖向疏散问题而设置的避难层(避难间),应设置消防应急照明和疏散指示标志、防烟系统,宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统:规范已明确要求设置消火栓、消防软管卷盘、消防专线电话和应急广播等系统、防烟系统,但并没有提及自动灭火系统和火灾自动报警系统。按理,避难层(间)作为相对安的区域,和楼梯间类似,不应存在可燃物,应可以不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。但是,考虑日常监测及加强性安要求,避难层(间)仍应设置火灾自动报警系统,且宜设置自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应采取加强性保障措施及配套的排水措施,以防误喷带来不利影响。同理,避难层(避难间)应配置灭火器及相关灭火器材。