  • 6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生水量达到且仍能室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,

  • 基本检测方法是在管线上方路面放置传感器,按步长一步一步放置,一步一步用耳机,,则信号越强,离,通过比较不同地点之间的信号强弱,来达到检测漏点的目的用水管漏水检测器,一般叫做漏水检测仪,或者管道泄漏检测仪,地下管道泄漏测试仪等等。其工作原理是压力水管泄漏后压力水从管道破损口冲出时,与管壁摩擦产生的声音振动及引起的其他附加振动传到管道地面上方,用仪器在路面进行检测,

  • (1)室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。(2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。(3)环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。(4)室外消防给水管道的小直径不应小于100mm 。计算管径大于100mm时,按计算管径确定。