如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 临沂河东消防不保压检测咋办、河东有测漏的吗?
临沂河东消防不保压检测咋办、河东有测漏的吗?
  • 根据设计给出的试验压力进行打压,一般消防管网的打压压力不zhi超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了管网上的阀门了。打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;2、打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格

  • 室外消防管网,在关闭给水后压力要保持半小zhi时掉公斤算正常。1、消防管道的工作压力(般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa;2、“机械加工厂的 消火栓进水管道压力是多少”应该是市政供水0.4~0.6Mpa;3、“消火栓进水管道“如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。消防管网,即是消防管道顾名思义是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。

  • 一般来说,基本检测方法就是,连接好主机,耳机,传感器。打开开关,戴好耳机,在管线上方路面放置传感器,按步长一步一步放置,一步一离漏点越近,则信号越强,越远信号越弱,通过比较不同点之间的信号强弱达到检测的目的。因此,我们使用仪器时,单在一点信号是没有意义的,要多点反复进行比较,比较出其中声音振动的的地方就是漏点的,当然我们还要考虑很多其他附加因素,例如的方向问题,因为管道是圆的,如果侧方漏水,可能点反而在管道上方路面的一侧,而不是正在管道上方路面,所以对于管线位置要了然于心,另外三通,拐弯,水压,埋深,埋层等等都会有影响,检测时要把这些考虑进去。

主营业务:管道测漏,防水,外墙渗水维修,地暖清晰,批发玥玛指纹锁