  • 一般来说,基本检测方法就是,连接好主机,耳机,传感器。打开开关,戴好耳机,在管线上方路面放置传感器,按步长一步一步放置,一步一离漏点越近,则信号越强,越远信号越弱,通过比较不同点之间的信号强弱达到检测的目的。因此,我们使用仪器时,单在一点信号是没有意义的,要多点反复进行比较,比较出其中声音振动的的地方就是漏点的,当然我们还要考虑很多其他附加因素,例如的方向问题,因为管道是圆的,如果侧方漏水,可能点反而在管道上方路面的一侧,而不是正在管道上方路面,所以对于管线位置要了然于心,另外三通,拐弯,水压,埋深,埋层等等都会有影响,检测时要把这些考虑进去。

  • 一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,

  • 基本检测方法是在管线上方路面放置传感器,按步长一步一步放置,一步一步用耳机,,则信号越强,离,通过比较不同地点之间的信号强弱,来达到检测漏点的目的用水管漏水检测器,一般叫做漏水检测仪,或者管道泄漏检测仪,地下管道泄漏测试仪等等。其工作原理是压力水管泄漏后压力水从管道破损口冲出时,与管壁摩擦产生的声音振动及引起的其他附加振动传到管道地面上方,用仪器在路面进行检测,