  • 7.旋转开关SA2在自动位置,短接控制屏XT端子14和15,重瓦斯继电器动作信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子12和13,探测器信号灯亮,蜂鸣器报警;短接控制屏XT端子16和17,控流阀关闭信号灯亮; 同时短接控制屏XT端子14和15、端子16和17,排油阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子5和6电压为直流220V。延时整定时间后,注氮阀开启灯亮,蜂鸣器报警,测量XT端子7和8电压为直流220V; 旋转开关SA2在手动位置,按下手动启动按钮SB3,观测情况同第8条; 接通消防柜中的断路器QM2,调整温度控器设定温度,加热器自动工作; 满足上述试验,说明灭装置是正常的。恢复灭火装置控制屏中XT端子5和6、7和8的连接线。 至此,灭火装置调试完毕。

  • 当变压器内部发生故障,油箱内部压力急剧增加,引起气体继电器跳闸动作,若变压器的温度继续升高,探测器达到动作温度,其感温元件熔断,触头接通,电磁机构动作,把快速排油阀打开,开始排出高温油层。延时0~20秒后,开启阀把氮气瓶打开,氮气通过减压阀、开启阀、注氮管路进入油箱底部,迫使油箱内部变压器油循环,使油箱下部较低温度的油和顶层高温油混合,除热油层,并使表层油温度降到闪点之下,油箱内部火焰自动熄灭。

  • 防火灭火 当控制中心接收到以下信号: ?温度探测器信号; ?重瓦斯继电器信号; ?断路器跳闸信号(可选); 控制中心确认变压器存在重大火灾危险,发出声光报警。如系统处于自动状态,将启动消防柜,排油泄压,注氮灭火。