  • 在灭火装置投入使用前,需对灭火装置进行如下调试: 1.关闭变压器至灭火箱的排油和注氮管路上的蝶阀; 2.拆除灭火装置控制屏中排油阀开启信号连线(XT端子5和6)和注氮阀开启信号连线(XT端子7和8); 3.接通双电源断路器D1-ZK1或D2-ZK2,直流电源信号指示灯灯1#电源投入7HLRD或2#电源投入8HLRD亮; 4.接通控制信号断路器QM1,系统接入; 5.旋转开关SA1在退出位置,控制屏退出信号灯亮; 6.旋转开关SA1在投入位置,控制屏投入信号灯及消防柜上电源指示灯亮;

  • 外形尺寸和颜色 标准控制屏尺寸为:2260(高)800(宽)600(深)或2360(高)800(宽)600(深),单位mm,高度包含眉头60mm。颜色根据用户需求而定。 3.工作电源 直流220V,额定电流0.5A,电磁机构启动瞬间电流5A。 4.安装 控制屏应安装在主控室内便于观察和操作的位置。

  • JB3336 电站设备自动化装置通用技术条件 GB/T 1226 一般压力表 GB 5099 钢制无缝气瓶 GB/T 8979 纯氮 GA 61-2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA 835-2009 油浸变压器排油注氮灭火装置 CECS187:2005 油浸变压器排油注氮技术规程