  • 如何检测高压电缆是否带电? 电于电缆太多,所以不太好办。现在假如有一根电缆已经停电了。想从电缆隧道内找出那一根电缆。在负载侧应该知道已经停电了。这样把电缆两头拆下来。然后在负载侧接一个单相用电设备。功率大一些,这样比较好确认。比如接单相负载电流为20A的用电设备。然后在电源侧接一相电,然后在需要挪位的地方测量电缆电流。电缆有电流的就是。不过线路太长的话,可能不行。就要拆下两个电缆组成回路。测有电流的就是这两个电缆。因为其它电缆电流基本上是零。

  • 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于po坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

  • 高压电缆常见型号列表:交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32。阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下ZR-YJV ZR-YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-YJV32 ZR-YJLV32。耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆(耐火高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下NH-YJV NH-YJLV NH-YJV22 NH-YJLV22 NH-YJV32 NH-YJLV32。