如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 楼主请问:高压电缆跟低压电缆的导体有什么不一样? 急需赐教
楼主请问:高压电缆跟低压电缆的导体有什么不一样? 急需赐教
  • 高压电缆常见型号列表:交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32。阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下ZR-YJV ZR-YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-YJV32 ZR-YJLV32。耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆(耐火高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下NH-YJV NH-YJLV NH-YJV22 NH-YJLV22 NH-YJV32 NH-YJLV32。

  • 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于po坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

  • 高压电缆分单芯和三芯的两种,不管哪种吧,在绝缘材料外都有一层半导体层,一层接地铜皮层、填充物、钢铠层、外皮层这几层吧。绝缘试验只要在导体与接地铜皮层之间加压就好了,额定电压600V以下的用2500V摇表,600V以上的用5000V摇表,时间1分钟。高压电缆容量很大,用电摇表,残存电荷也很多,试验完毕注意放电,不然很危险。

主营业务:电线电缆,电力电缆,防火电缆,控制电缆

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。