  • 电力安全规程规定:35kv电缆及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。单芯电缆有其它电缆不可替代的优势,它能承受更高的电压,所以在选购时一定要挑选质量好的电缆。

  • 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于po坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

  • 高压电缆常见型号列表:交联聚乙烯绝缘电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32。阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下ZR-YJV ZR-YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-YJV32 ZR-YJLV32。耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆(耐火高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV。规格型号:35KV及以下NH-YJV NH-YJLV NH-YJV22 NH-YJLV22 NH-YJV32 NH-YJLV32。