  • 以下是空调电子膨胀阀常见故障: 1,空调电子膨胀阀线圈短路或者断路。 首先检查电子膨胀阀线圈是否安装牢固,再通过万用表测量阻值是否在合理的范围内,来确定是否要更换线圈。 2,空调电子膨胀阀内部卡死。 空调电子膨胀阀通断电时,通过听声音和振动来确定电子膨胀阀内部是否卡死,来确定是否需要更换阀体。

  • 空调电子膨胀阀故障排除及维修方案:一、电子膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。 二、故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差; 三、常见故障及检测方法: 1、一拖二机器AB机电子膨胀阀线圈固定错或室外机A、B机端子控制线接反,无法开机。 2、电子膨胀阀线圈短路或开路造成无法正常工作 3、阀针卡住,开度不变,造成机器升频后又下降,无法达到高频。 4、首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应约为50欧,当为无穷大时为开路,当过小时为短路,此时应进行更换。 5、电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题。 6、在关机状态下阀芯一般处在大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,说明电子膨胀阀赌。

  • 一、开机后,电子膨胀阀内出现噪音的故障 1、 如果电子膨胀阀内的噪音太大,多半说明其内部的器件出现了卡滞的情况,此时处理的方式就是更换以卡滞的部件;如果电子膨胀阀内有“咔嗒咔嗒”的声音是比较正常情况。 二、接通电源后电子膨胀阀不动作 1、如果膨胀阀内没有“咔嗒”的声音,就要检查阀体内是否完全套入了线圈以及线圈和电路板的连接是否正常还有就是电压是否符合设备的要求;如果确定上述部件都正常,接下来就要仔细检查阀体是否可以完全打开,如果不能就表明阀体已经损坏了,需要及时更换。如果可以完全打开就剩下阀门全闭时的脉冲,如果低于480pps,则表明驱动机构可能存在故障需要及时检修。 三、电子膨胀阀的阀门因故障处于关闭状态 1、电子膨胀阀在通电前,其针阀是处于打开状态的,在阀体出厂的时候其开度是480个脉冲的状态。因为转子是通过螺纹结构来固定的,因此在运输的过程中可能会因为振动而让转子的位置改变,从而导致阀门处于关闭状态;遇到这个小故障,只需要在通电之后进行复位操作就可以了。从而确保阀体处于打开的状态,这样就可以通过步进电机控制针阀开合度的大小,从而起到调节膨胀阀流量的作用。