日本鹭宫电子膨胀阀故障原因
  • 一、开机后,电子膨胀阀内出现噪音的故障 1、 如果电子膨胀阀内的噪音太大,多半说明其内部的器件出现了卡滞的情况,此时处理的方式就是更换以卡滞的部件;如果电子膨胀阀内有“咔嗒咔嗒”的声音是比较正常情况。 二、接通电源后电子膨胀阀不动作 1、如果膨胀阀内没有“咔嗒”的声音,就要检查阀体内是否完全套入了线圈以及线圈和电路板的连接是否正常还有就是电压是否符合设备的要求;如果确定上述部件都正常,接下来就要仔细检查阀体是否可以完全打开,如果不能就表明阀体已经损坏了,需要及时更换。如果可以完全打开就剩下阀门全闭时的脉冲,如果低于480pps,则表明驱动机构可能存在故障需要及时检修。 三、电子膨胀阀的阀门因故障处于关闭状态 1、电子膨胀阀在通电前,其针阀是处于打开状态的,在阀体出厂的时候其开度是480个脉冲的状态。因为转子是通过螺纹结构来固定的,因此在运输的过程中可能会因为振动而让转子的位置改变,从而导致阀门处于关闭状态;遇到这个小故障,只需要在通电之后进行复位操作就可以了。从而确保阀体处于打开的状态,这样就可以通过步进电机控制针阀开合度的大小,从而起到调节膨胀阀流量的作用。

  • 1.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈关闭 检查电子膨胀阀线圈是否脱离电子膨胀阀。如果断开线圈并重新固定,并且故障消失,则确定是电子膨胀阀线圈引起的故障。 2.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈损坏 测试电子膨胀阀线圈及其公共端子各相的电阻是否满足463Ω的要求。如果没有大电阻或电阻偏差的问题,则判断为电子膨胀阀线圈损坏。 3.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀接线松动 检查电子膨胀阀线圈连接器是否与主板连接正确。如果连接器接触不良或接触不良,则确定为电子膨胀阀接线松动引起的故障。 4.电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈安装不正确 检查电子膨胀阀线圈是否与电子膨胀阀组装在一起。如果线圈组件不在适当的位置,则确定是电子膨胀阀线圈安装不正确引起的故障。

  • 由于“ E6”故障导致频繁更换控制器而导致的更多问题已得到验证,这是因为阀体和线圈由于机组电子膨胀阀的线圈中进水而短路,从而烧毁了主板控制器。 1.故障现象:空调被检测为“ E6”故障。 2.故障机理:电子膨胀阀线圈导致机器出现“ E6”故障。 3.检查步骤: 空调显示“ E6”故障,并使用变频检测仪检测它是内部故障还是外部故障。如果检测到机器内部故障,请更换相应的附件;如果检测到是外部故障,请继续执行下一步。 检查控制外部主板上的电子膨胀阀的ULN2003设备是否损坏。如果发现损坏,则电子膨胀阀很可能已损坏。必须一次检查电子膨胀阀线圈和阀体(方法是检查线圈)。如果电阻器有短路等异常情况,如果损坏,请同时更换外部控制器和电子膨胀阀线圈。