玻璃钢水箱的承受温度是多少?
  • 我们知道玻璃钢行业新型行业具有其他材质没有的优势,轻质高强:玻璃钢相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。这里有大家经常关注的一个问题:玻璃钢水箱的承受温度是多少?一般听到这个问题,厂家通常给的答复是60℃以下使用,但是实际上那只是一个泛指。通常FRP不能在高温下长期使用,通用聚酯FRP在50℃以上强度就明显下降,一般只在100℃以下使用;通用型环氧FRP在60℃以上,强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂,使长期工作温度在200~300℃是可能的。高温玻璃钢水箱耐温要看制作用的树脂材料而定耐温可以承受80度的水温,温度高了要根据要求选择树脂型号了,比如80度以上的水温选用耐热性高温环氧树脂3301#树脂或197#树脂,成本比较高,但这种树脂制出的玻璃钢水箱耐热性可达到摄氏220°左右。高温玻璃钢水箱现在已经成为各大行业中普遍选用的水箱设备,关于高温玻璃钢水箱的承受温度的相关问题,我们就为大家整理到这里了。

  • 因为重量轻、应用空间大,已经迅速替代了混凝土水箱和铁制水箱,成为建筑、消防蓄水,市场前景十分广阔。依据JC658.1-2007《玻璃纤维增强塑料水箱 :SMC组合式水箱》中试验规定,玻璃钢水箱安装完毕,注水至溢水面处,静置24小时,无渗漏为合格。玻璃钢水箱漏水是一项严重质量缺陷,一旦出现,必须马上整改,不要被安装人员似是而非的 “专家语言”所蒙蔽,轻信“水箱也会出汗”的神理论,高抬贵手放过他们。玻璃钢水箱漏水部位主要集中在:水箱板上、板与板的连接处。板材漏水,说明板材有硬伤,例如针孔裂纹或裂缝,让厂家更换或者退货,是明智的决定。如果板与板连接处漏水,说明安装质量不过关,可能是螺栓没有上紧,也可能是密封胶条没有夹好,也可能是密封胶涂抹不均匀,返工是必然的了。

  • 如果板与板连接处漏水,说明安装质量不过关,可能是螺栓没有上紧,也可能是密封胶条没有夹好,也可能是密封胶涂抹不均匀,返工是必然的了。补充一条,气候环境因素。冬季施工时,要注意当地气候是否要求对玻璃钢水箱进行必要的保温。如果是板材裂缝漏水,缝很小的话,可以用密封胶或在水箱内修补,方法是;要把水放完,烤干,密封胶或撒到漏水的部位。如果是冬天,就得看看工业玻璃钢水箱会不会因结冰冻裂而漏水。总的来说,小破裂可以用玻璃胶抹,大的破裂就要换板块,换新水箱。