  • PLC控制柜设计是工业自动化系统的环节,需综合考虑安全性、可靠性、可维护性及扩展性。以下是关键设计要点及注意事项: 一、电气设计要点1. 器件选型匹配性 - PLC模块需根据I/O点数、通信协议及扩展需求选择,预留15%-20%冗余量 - 电源容量应满足总负载1.5倍以上,断路器分断能力需高于短路电流 - 接触器、继电器等执行器件额定电流需留30%余量2. 回路隔离设计 - 强弱电回路物理隔离(间距≥20mm) - 模拟量与数字量通道独立配置 - 本安与非本安电路采用隔离栅分离 二、结构布局规范1. 分区布置原则 - 上中下三区布局:上层PLC/通信模块、中层断路器/继电器、下层变频器等发热设备 - 发热元件垂直方向间隔≥100mm,水平间距≥50mm2. 散热系统设计 - 功率>3kW需强制风冷(散热风扇+顶部对流孔) - 环境温度>40℃时需配置工业空调 - 防护等级IP54及以上需考虑正压通风 三、布线工艺要求1. 线缆管理标准 - 动力线(≥1.5mm2)与控制线(0.5-1mm2)分槽敷设 - 通信线采用双绞屏蔽电缆(屏蔽层单点接地) - 线号标识清晰,压接端子采用OT/UT型冷压接2. EMC防护措施 - 变频器输出端加装dv/dt滤波器 - 敏感设备电源入口配置π型滤波器 - 柜体接地电阻≤4Ω,各单元独立接地汇流排 四、安全与维护设计1. 安全防护配置 - 急停回路采用双通道安全继电器 - 柜门安装安全联锁开关(EN 1088标准) - 高压区域设置透明亚克力防护罩2. 可维护性设计 - 模块化安装结构,单个模块拆装时间<5分钟 - 测试端子排预留10%备用点位 - 柜内照明≥200lux,检修门开启角度≥95°设计完成后需进行热成像测试(温差≤15℃)、振动测试(5-200Hz扫频)及72小时连续带载运行验证。建议采用3D软件进行布局验证,确保满足IEC 60204-1等标准要求。定期维护时应重点检查连接件扭矩衰减(建议每年复紧)和散热系统效能。