如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 控制柜安装要求有哪些
控制柜安装要求有哪些
  • 控制柜安装是电气系统安全运行的重要环节,需遵循以下技术要求: 一、安装环境要求1. 位置选择:优先安装在通风干燥、无腐蚀性气体的场所,远离高温热源(如锅炉、加热设备)及振动源(大型电机、冲压设备),与墙壁保持≥0.8m检修通道。2. 环境参数:环境温度-5℃~40℃,湿度≤85%RH(无凝露),海拔≤2000m。粉尘环境需配置IP54以上防护等级柜体,化工区应选用防爆型控制柜。 二、基础安装规范1. 柜体固定:采用M12以上膨胀螺栓固定,垂直度偏差≤1.5‰,多柜并装时柜间缝隙≤2mm。重型柜体(>200kg)需预埋槽钢基座。2. 抗震措施:烈度7度以?锨蛴?装防震?Ъ埽裉逵牖〖涞?0mm橡胶减震垫。 三、电气安装要求1. 接地系统:设置独立接地排,接地线截面积≥进线相线的1/2,接地电阻≤4Ω。柜门与柜体间用4mm2黄绿双色线跨接。2. 线缆管理:动力线与信号线分槽敷设,间距≥300mm。进线孔需加装防护胶圈,线缆弯曲半径≥6倍外径。3. 元件安装:发热元件(变频器、制动电阻)距顶部≥300mm,接触器、继电器等应预留20%备用触点。 四、防护与维护1. 散热设计:柜内温升≤15K,每千瓦功耗需配置0.1m3/min通风量。高温环境应安装空调或热交换器。2. 防干扰措施:PLC等敏感设备距离变频器≥200mm,信号线采用双绞屏蔽电缆,屏蔽层单端接地。3. 维护空间:柜前操作区宽度≥1m,柜顶500mm内不得有管线。抽屉式单元需保证100mm抽出空间。 五、检测验收安装完成后需进行:绝缘测试(≥10MΩ/500V)、耐压测试(2500V/1min)、功能联调(模拟量误差≤1%)、温升测试(铜排接头≤55K)。应留存安装记录、测试报告及柜内接线图备查。注:具体参数需参照GB/T 3797-2016《电气控制设备》及设备厂家技术规范,特殊行业?璺舷喙匦幸当曜迹ㄈ缡突ば?满足SH/T 3018规范??。

主营业务:电气控制柜的设计安装调试及服务

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。