如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 安装排烟风机时需要注意哪些问题?
安装排烟风机时需要注意哪些问题?
  • 笼统的说,按建筑物面积算,60m/h每个平方米。如果是2000㎡的厂房,排烟风量少为2000X60=120000m/h。

  • 自然排烟设施达不到排烟目的自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。4、安装高度较高的排烟窗缺少便于于开启的操作机构。按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。

  • 根据规范 系统排烟量应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的大值计算。 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(hm2)计算 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 那么着火时,着火防烟分区的排烟口实际排烟量,比设计计算的防烟分区排烟量要大很多。 所以我不清楚排烟口尺寸是按风机排烟量计算还是按防烟分区的排烟量计算。 因为根据规范排烟口的风速不宜大于10m/s,按防烟分区的排烟量计算风速会超。 按风机排烟量计算,可能小的防烟分区排烟口尺寸会很大。

主营业务:共板法兰风管,单层百叶风口,风机箱,风机,防火阀,风机系列

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。