如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > HTF系列消防高温排烟风机风量的计算?
HTF系列消防高温排烟风机风量的计算?
  • 排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m/h计算,但排烟风机的小排烟风量不应小于7200m/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中大防烟分区面积每平方米不小于120m/h计算。

  • 自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面: 1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。 2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。 3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。 4、安装高度较高的排烟窗缺少便于于开启的操作机构。按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。

  • 消防排烟风机风量与送风机风量如何计算 消防排烟风机风量与送风机风量计算方法是根据建筑面积来确定的,每个防烟分区都需要独立计算其排烟量,当排烟风机担负一个防烟分区的时候可按平方米面积不小于60m/h计算,担负多个防烟分区则按平方米面积不小于120m/h计算。送风量按排烟量的50%计算。每个防烟分区不应大于500平方。 常见的消防防排烟系统中,排烟量一般根据zui大防烟分区面积500*120等于60000立方每小时计算,在设计排烟量的时候要注意漏风量,一般可按zui小漏风量10%计算。 例如:当建筑面积为1000平方时,需要设置两个防烟分区,每个防烟分区的zui大面积为500平方,排烟量是500*120/h=60000/h,再加上zui小漏风量10%为6000/h,总排烟量应为66000/h,其中送风量为排烟量的50%应为33000/h。