  • 改造洁净车间的设计方案制定时还应充分考虑投入运行后生产过程的灵活性,方便产品生产中可能出现的调整;并应注意当前和长远的灵活性,以适应随着科学技术发展出现的新工艺、新技术和新设备的需要。在当前缴电子工业的洁净厂房中日益受到人们关注的微环境技术的应用,在改造洁净车间时应该是优先考虑的技术方案或技术措施;即使在空气洁净等级要求没有微电子工业高的药品生产、化妆品、食品生产中,根据工艺生产过程的要求,正日益广泛地采用局部净化、层流罩或模块式的洁净方式。

  • 手术室净化机组的节能改造医院手术室净化的空调系统主要工作原理是通过冷、热水循环,由净化机组风机转动,通过散热片使空 气循环流动以达到制冷、制热效果。现改造的主要 式是根据手术室面积的大小在净化机组的回风管道上增加一道散热片,由小型独立五匹空调主机带动,在夜间急诊和春秋季节,******和病房楼中央空调都停止开放,可用独立五匹空调机工作,满足做手术的需要。手术室空调改造前,通常是开450TR螺杆机一台,而改造后在每间手术室净化系统上增设五匹空调机组一台,15间手术室总改造费用在28万元。改造后的手术室空调运行成本:过度季节常开450TR螺杆机(300kW/小时)+空调泵等电机,电价按目前市价O.85元/度计算,费用(300+150kW/Jx时)X 0.85元/度=383元/J时,全年夜间和春秋季节手术室空调总用时约(按4个月,每日7小时,夜间4小时考虑)1320小时左右,费用1320小时383元/J,时=505560元。

  • 气流循环模式气流由风送入静压箱,通过高效过滤器进入洁净室,再从回风初效过滤器进入回风夹道,部分回风气流和从新风初效过滤器进来的新风通过中效过滤器进入风机室,另一部分回风气流直接进入空调的进风口,空气冷却后经导流罩和冷风管进入风机室。两部分流在风机室室混合后,通过风机箱上的中效过滤器由风机送入静压箱,再经高效过滤器进入洁净室构成气流循环系统。从气流的循环情况可知,实际上己形成了很好的三级过滤状态。因此,洁净室的空气质量得到了可*的保证。在此基础上调整高效过滤器送风口的结构和布局,配以相应的风量,就可确定洁净室的洁净形式和洁净度,以适应不同的需要。图1所示的洁净室,其两侧构成了局部100级的洁净空气主流区域,其余为万级洁净区域。