电气小知识电气工程师必知
  • 36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为( 1.5 )m,500KV规定为( 5 )m。38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。

  • 14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变长运行时间不得超过(60)分钟。15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,高不超过(85)℃。19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。

  • 29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。33、发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。34、装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。35、在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的高工作(温度)分级的。