如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 晋江符合消防给水及消火栓系统的安装标准的有哪些?
晋江符合消防给水及消火栓系统的安装标准的有哪些?
  • 规范条文:1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)12.3.12条第6款规定:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。2、《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019)第4.4.1款规定:当立管上设置支管时,应采用沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。主要争议:消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通连接?回答:消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。

  • 一、沟槽式管件、支管接头等相关概念:1、沟槽式管件:沟槽式连接管道系统上采用的弯头、三通、四通、异径管等管件的统称,管件平口端的接头部位均加工成与管材接头部位相同的环形沟槽。2、支管接头:支管接头是用于连接支管的鞍形拼合式连接件,机械三通和机械四通两种类型。支管接头在管道中部开孔后连接支管,施工简便,成本相对较低,但强度低于沟槽式管件,因此,目前支管接头仅允许用于沟槽式连接管道系统的横管上,《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019)第4.4.1条、第4.4.2条对此作了相应的规定。

  • 二、消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通连接?连接室内消火栓和消火栓立管的短支管,负荷较小,采用机械三通应不会对立管和接口造成不良影响,考虑机械三通可大大提高工作效率,符合安与经济并举原则,应予许可。因此,消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接应限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。

主营业务:消防工程,消防维保,消防检测,消防器材

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。