东莞防雷电感应的措施有哪些?
  • 一类防雷建筑物防闪电感应采用等电位连接1)、金属构件的等电位连接,均应接到防闪电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔18m~24m应采用引下线接地一次。•现场浇灌或用与之构件组成的钢筋混泥土屋面,其钢筋网的交叉点因绑扎或焊接,并每隔18m~24m应采用引下线接地一次。

  • 1、电子信息系统线缆与明敷引下线的平行净距为1m,交叉净距为300mm;2、引下线安装与材料的墙壁或墙体保温层间距不应大于0.1m。当大于0.1m时,引下线横截面不应小于100mm2

  • 1、次检测应检查引下线隐蔽工程纪录。2、检查明敷引下线是否平直,无急弯。卡钉是否分段固定,且能承受49N(5kgf)的垂直拉力。3、引下线支持件间距是否符合水平或垂直直线部分0.5m~1.0m,弯曲部分0.3m~0.5m的要求。检查引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。