如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 东莞避雷针安装公司哪里有?
东莞避雷针安装公司哪里有?
  • 根据国家相关政策,东莞防雷公司根据经营性质和经营范围分为三类:东莞防雷工程公司、东莞防雷检测公司、东莞防雷产品公司。1.{ 东莞防雷工程公司}主要从事:新建防雷工程安装、旧建筑物防雷工程整改、防雷接地工程施工、防雷设备安装、防静电设备安装等以施工安装类型为主的工程公司。2.{东莞防雷检测公司}主要从事;专项防雷检测;新建防雷检测;防雷跟踪检测;雷电风险评估;防雷设施检测;防雷装置检测;防静电检测;防雷技术咨询;雷电监测预警;机电及电器设备检测;防雷产品测试;等以检测为主的技术服务公司3.{ 东莞防雷产品公司}主要从事:避雷针、避雷器、雷电预警、防雷及接地材料等防雷设备的销售为主的产品销售公司。

  • 一般民用建筑的防雷价格几千元到上万不等,民用建筑避雷工程需要做防雷报价清单量如下:1、屋面接闪器,(避雷针、避雷带、避雷网,一般做法是采用φ12的热镀锌圆钢);敷设方式分明敷和暗敷两种,避雷带采用沿折板敷设或者是在混凝土块上敷设。2、避雷针,需根据被保护物的高度计算。3、避雷引下线,分明敷和暗敷(一种是在外墙直接用钢筋引下,一种是使用柱内钢筋引下)。4、楼面等电位连接,屋面金属管道、金属招牌等金属物连接。5、防雷器安装;6、人工地网,人工地网常选用50*50*5热镀锌角钢,埋地2500㎜作为接地极,接地电阻一般不大于10欧姆,具体视情况而定。6、防雷检测,判断防雷安装效果依据。

  • 避雷针(又称接闪器)的制作与安装 :①避雷针的材质及焊接要求:采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖镀锌长度不得小于70mm 。避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 ②焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 ③避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 。④避雷针安装 :将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块斜板。将引下线焊接在底板上 , 焊接点做好防锈处理。