  • 一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,

  • 阀栓听音法:阀栓跌间法是用听漏棒或者是电子放大听漏仪,直接在管道(比如消火检,阀门及的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到漏水声越大。反之,听测到的漏水声越小。面听音法:当通过预定位方法确定漏水管段后,用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行定位。听测方式为沿着漏水管道走向以一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点时,听测到的漏水声越强,在漏水点在上方达到。

  • 根据设计给出的试验压力进行打压,一般消防管网的打压压力不zhi超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了管网上的阀门了。打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;2、打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格