如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 老河口伺服驱动器到态升源修的快不快
老河口伺服驱动器到态升源修的快不快
  • 变频器的日常检查: 每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。 对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查: 1) 环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好; 2) 变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常; 3) 显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符; 4) 用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味; 5) 变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅; 湖北态升源多年维修经验,对PLC维修 变频器维修,数控系统维修,伺服电机维修,驱动器维修,速度快,价格优,24小时服务,免费上门故障检测.

  • 变频器的定期维护   变频器的定期维护需要专业的技术人员利用有关工具操作,依据变频器的使用情况,定期检查变频器(一季度或半年),排除隐患。变频器定期检查维护工作中,通常注意检查以下几方面。一,检查各控制端子的螺丝有无松动、脱落,是否需要调整或更换。第二,检查主回路端子的接触情况,铜排连接处有无过热迹象。第三,检查电力电缆和控制电缆是否完好,特别是与金属表面接触的位置有无破损迹象。第四,检查电力电缆的线鼻子绝缘包扎带有无松动、脱落,是否需要更换。 湖北态升源多年维修经验,对PLC维修 变频器维修,数控系统维修,伺服电机维修,驱动器维修,速度快,价格优,24小时服务,免费上门故障检测.

  • 过压类故障变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,变频器直流电为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,变频器过电压保护动作。因此,变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏变频器,常见的过电压有两类。 一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。如果以上不行,是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方式也不相同。 湖北态升源多年维修经验,对PLC维修 变频器维修,数控系统维修,伺服电机维修,驱动器维修,速度快,价格优,24小时服务,免费上门故障检测.