  • 当电容器喷油、爆着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏事故。 电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。应对电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器,电力电缆及电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做通电实验。 通过以上检查、实验,若依然找不出原因,则应拆开电容器组,并逐台进行检查实验。但在未查明原因之前,不得试投运。

  • 瓷片电容的使用寿命长短与环境温度有关系,在低于其允许温度的温度下投入运行,很可能会在电容器内部引发局部放电,从而加速其电老化而降低电容器的实际使用寿命。而另一方面,如果电容器长期在高于其允许的温度下运行,又会加速电容器的热老化。因而一方面要选用其温度类别与实际的运行环境温度相适应的电容器。

  • 高压电容器运行的一般要求: 电容器应有合格的放电设备。 允许过电压。电容器组在正常运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。对于瞬时过电压,时间较短时根据过电压时间限定过电压倍数;一般过电压持续1min时,可维持1.3倍额定电压;持续5min时,可维持1.2倍额定电压。 允许过电流,电容器组允许在1.3倍额定电流下长期运行。