空调电子膨胀阀故障检测大家推荐一下
  • 电子膨胀阀是一种电子控制装置,其通过电缆将脉冲控制信号发送到线圈,以控制施加到膨胀阀的电压或电流,从而通过控制阀针的作用以实现阀的节流,达到自动流量调节的目的,该电子控制装置是空调的重要组件之一。随着节能减排工作的发展,电子膨胀阀的使用在不断增加,为方便维修人员准确地判断电子膨胀阀的故障原因。北京嘉兴裕隆对电子膨胀阀故障原因进行了整理,具体内容如下: 1、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀卡住; 2、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈关闭; 3、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈损坏; 4、电子膨胀阀-不可调节-电子膨胀阀接线松动; 5、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈安装不正确; 6、电子膨胀阀-电子膨胀阀泄漏-电子膨胀阀阀体开裂; 7、电子膨胀阀-电子膨胀阀泄漏-电子膨胀阀阀体焊接泄漏。

  • 由于“ E6”故障导致频繁更换控制器而导致的更多问题已得到验证,这是因为阀体和线圈由于机组电子膨胀阀的线圈中进水而短路,从而烧毁了主板控制器。 1.故障现象:空调被检测为“ E6”故障。 2.故障机理:电子膨胀阀线圈导致机器出现“ E6”故障。 3.检查步骤: 空调显示“ E6”故障,并使用变频检测仪检测它是内部故障还是外部故障。如果检测到机器内部故障,请更换相应的附件;如果检测到是外部故障,请继续执行下一步。 检查控制外部主板上的电子膨胀阀的ULN2003设备是否损坏。如果发现损坏,则电子膨胀阀很可能已损坏。必须一次检查电子膨胀阀线圈和阀体(方法是检查线圈)。如果电阻器有短路等异常情况,如果损坏,请同时更换外部控制器和电子膨胀阀线圈。

  • 空气能热泵电子膨胀阀的常见故障不外乎同类电子膨胀阀的常见故障,主要是电子膨胀阀不动作,电子膨胀阀有噪音,电子膨胀阀不起作用等等,北京嘉兴裕隆以下列情况情况举例说明: 1)电子膨胀阀的阀完全关闭:在这种情况下,可以在通电后执行复位操作,以确保阀体处于打开状态,从而可以使针形阀的开度达到由步进电机控制,从而调节膨胀阀的流量。 2)启动后,电子膨胀阀中有噪音:如果噪音太大,则表明其内部组件被卡住,需要更换以解决。值得一提的是,如果打开电源时阀体内有“喀哒”声,那是正常现象。 3)电子膨胀阀不起作用:打开电源后,请先听听阀体内的“喀哒”声。如果没有,请检查阀体是否完全插入线圈,线圈是否正确连接到电路板上,以及线圈的供电电压是否正确。符合要求(12V1.2V)。 如果以上检查均正常,则检查阀体是否完全打开。如果不是,则表明阀体已损坏,需要更换新的阀体。如果阀体可以完全打开,请检查阀的完全关闭脉冲数是否大于480pps,如果小于480pps,则检查驱动机构。