  • 由于“ E6”故障导致频繁更换控制器而导致的更多问题已得到验证,这是因为阀体和线圈由于机组电子膨胀阀的线圈中进水而短路,从而烧毁了主板控制器。 1.故障现象:空调被检测为“ E6”故障。 2.故障机理:电子膨胀阀线圈导致机器出现“ E6”故障。 3.检查步骤: 空调显示“ E6”故障,并使用变频检测仪检测它是内部故障还是外部故障。如果检测到机器内部故障,请更换相应的附件;如果检测到是外部故障,请继续执行下一步。 检查控制外部主板上的电子膨胀阀的ULN2003设备是否损坏。如果发现损坏,则电子膨胀阀很可能已损坏。必须一次检查电子膨胀阀线圈和阀体(方法是检查线圈)。如果电阻器有短路等异常情况,如果损坏,请同时更换外部控制器和电子膨胀阀线圈。

  • /1、电子膨胀阀-电子膨胀阀泄漏-电子膨胀阀阀体开裂 检查电子膨胀阀的气密性以找到泄漏点。如果阀体本身泄漏,则确定是电子膨胀阀阀体开裂。 2、电子膨胀阀-电子膨胀阀泄漏-电子膨胀阀阀体焊接泄漏 检查电子膨胀阀的气密性以找到泄漏点。如果它在阀接头处泄漏,则确定为电子膨胀阀阀体焊接泄漏。

  • 首先,在电源无故障的情况下,当电源接通后,要先听听阀体内有没有“咔嗒”的声音,若有则排除这一原因,若无,就要进行下一项检查了。 其次,要保证电子膨胀阀的阀体完全套入线圈,检查线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V+1.2V),若符合,则排除这一故障,若无,继续检查。 然后,如果上述方面均正常,则需要看看电子膨胀阀的阀体是不是能全开,若能,在看看电子膨胀阀在全闭时的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。若不能,那么说明电子膨胀阀的阀体损坏了,需要进行更换。