如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 鹭宫电子膨胀阀故障检测
鹭宫电子膨胀阀故障检测
  • 故障现象:内机不开机出现蒸发器结霜(同一系统中其他内机制冷运行),拆开内机面板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸汽管和液管有温差,给内机断电再上电,听到变频空调电子膨胀阀线圈复位的声音,内机制冷开机,制冷正常,判定内机电子膨胀阀关闭不严,有漏汽。 故障原因: 液管温度偏低导致的结露或滴水现象,主要是因为电子膨胀阀关闭不严造成的。 而造成电子膨胀阀关闭不严的原因,有以下几个方面: 1.杂质超标导致的密封面磨损异常; 2.密封面材质方面的问题; 3.控制上的不良。

  • 电子膨胀阀是一种电子控制装置,其通过电缆将脉冲控制信号发送到线圈,以控制施加到膨胀阀的电压或电流,从而通过控制阀针的作用以实现阀的节流,达到自动流量调节的目的,该电子控制装置是空调的重要组件之一。随着节能减排工作的发展,电子膨胀阀的使用在不断增加,为方便维修人员准确地判断电子膨胀阀的故障原因。北京嘉兴裕隆对电子膨胀阀故障原因进行了整理,具体内容如下: 1、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀卡住; 2、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈关闭; 3、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈损坏; 4、电子膨胀阀-不可调节-电子膨胀阀接线松动; 5、电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀线圈安装不正确; 6、电子膨胀阀-电子膨胀阀泄漏-电子膨胀阀阀体开裂; 7、电子膨胀阀-电子膨胀阀泄漏-电子膨胀阀阀体焊接泄漏。

  • 电子膨胀阀-无调节-电子膨胀阀卡住 根据显示板故障代码和空调故障现象,判断电子膨胀阀总成部分是否发生堵漏、节流异常; 打开电源,然后再次打开。请感觉电子膨胀阀是否运动或阀体是否具有“ KATA KATA”的动作声音。如果不采取任何措施,请确认阀体是否已完全插入线圈(确定),→线圈与电路板的连接是否可靠(确定)→电线和端子是否正确连接(确定)→线圈已通电(121.2V)(确定); 测试线圈各相及其公共端(通常为蓝线或00-1)的电阻是否满足463Ω的要求。如果没有电阻或电阻偏差大,则判断电子膨胀阀的线圈有故障,如果线圈没有故障。则确定电子膨胀阀被卡住。

主营业务:电子膨胀阀,四通阀,压缩机,板式换热器,压力控制器,压力开关