如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 变压器风冷控制简述是什么? 想知道
变压器风冷控制简述是什么? 想知道
  • 通过NS-BFK变压器风冷控制柜可根据变压器顶层油温和变压器负载状况来控制冷却器投切运行,形成良好的控制系统。既能保证可靠降温又能延长冷却设备工作寿命。现有变压器风冷控制箱的控制电路需要使用大量的控制电器,并通过人工布线、焊接、组装来完成电路的连接,耗时且费力;采用交流接触器为控制元件直接启动存在一系列的电气和机械上的问题。

  • 1、户外、户内使用;2、海拔高度:3000米以下,3000米以上请注明;3、环境温度:-40℃~+85℃;4、日温差:≤ 40K;5、日照强度:≤0.1W/cm2;6、相对湿度:≤ 95%RH;7、大气压力:80~110kPa;8、风速:≤ 35m/S;9、地震烈度:水平加速度≤ 0.3g,垂直加速度≤ 0.15g;10、污秽等级:III级(2.8kV/cm),IV级(3.1kV/cm);11、防护等级:IP55、IP56,其余要求请注明;12、覆冰厚度:≤10mm;13、超越上述使用条件的地区,定制产品时要额外声明。

  • 1、工作电源:三相四线交流双路电源输入 AC380V15%;直流输入DC110V10% 或 DC220V10%;2、耐压强度:≥AC2000V/1min;3、绝缘性能:≥100MΩ;4、工作温度:工业级PLC→-5℃~+55℃;军用级PLC→-40℃~+85℃;5、继电器输出:触点容量→ AC220V/5A;隔离耐压→ AC2000V;6、通信接口:标准 RS485隔离串口;Modbus 通信协议;7、保护功能:DC24V电源,输出短路保护,故障自恢复;8、 PLC抗电磁干扰性能:符合GB/T 14598 标准规定;9、温湿度传感器:高集成;测温精度:0.3%;测湿精度:2%;温度量程:-40℃~+120℃;湿度量程:0~100%RH。