网友们请赐教!消防机械排烟哪家专业 有谁可以回答一下吗?
  • 常见的消防防排烟系统中,排烟量一般根据防烟分区面积500*120等于60000立方每小时计算,在设计排烟量的时候要注意漏风量,一般可按小漏风量10%计算。例如:当建筑面积为1000平方时,需要设置两个防烟分区,每个防烟分区的大面积为500平方,排烟量是500*120/h=60000/h,再加上小漏风量10%为6000/h,总排烟量应为66000/h,其中送风量为排烟量的50%应为33000/h。

  • 消防排烟风机安装规范: 1、消防排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上,风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。 2、当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间。 3、当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件:a. 机房内应设有自动喷水灭火系统;b. 机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道;c. 排烟风机与排烟管道上不得设有软接管。

  • 消防排烟风机在各行业的应用都很广泛,并且得到了广大用户的认可,消防事故发生往往都是突然性,毫无预警,一旦发生蔓延迅速,所以消防设备是不具途中进行改变来应对突发情况,这就意味着在一开始安装是非常重要,直接关系到设备是否可以起到消防作用