  • 接线安排 电气柜内线路走线布置 ① 只有有屏蔽的模拟量输入信号线才能与数字量信号线装在同一线槽内,直流电压数字量信号线和模拟量信号线不能与交流电压线同在一线槽内。 ② 只有有屏蔽的220V电源线才能与信号线装在同一线槽内。 ③ 电气柜电缆插头的屏蔽一定要可靠接地。 电气柜外部走线安排 ① 直流和交流电压的数字量信号线和模拟量信号线一定要各自用独立的电缆,且要用屏蔽电缆。 ② 信号线电缆可与电源电缆共同装在一线槽内,为改进抗噪性建议保证间隔10cm以上。

  • 抗噪声的措施 对处于强磁场(例如变压器)的部分要进行金属屏蔽 电控柜内不宜采用荧光灯具照明。PLC控制系统电源也应采用相应的抗干扰措施。 PLC控制系统电源抗干扰的方法有采用隔离变压器、低通滤波器及应用频谱均衡法3种。其中隔离变压器是常用的,因为PLC的I/O模块电源常用DC24V,须经隔离变压器降压,再经整流桥整流供给,或者直接使用开关电源供给。

  • (1)燃烧器在点火时未点着,但是油或瓦斯进人炉内,这时司炉工必须立即关闭油阀或瓦斯阀,然后往炉膛内吹蒸汽,待烟囱见汽后再重新点火。 (2)燃烧器在点火时虽点着但又熄火,司炉工应立即关闭油阀或瓦斯阀然后往炉膛内吹蒸汽,待烟囱见汽后再重新点火。 (3)炉子在运行过程中如发现燃烧器空气不足应立即查明原因,及时处理。首先检查控制空气进炉的蝶阀开度是否合适,如开度太小,应立即开大到合适的程度,使燃烧器的燃料能得到充分的燃烧。