对于进相器晶闸管是否损坏如何检测?
  • 当进相器的晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,判断是何原因。

  • 从装晶闸管的风道内引出并用 M4 的螺丝固定在绝缘板上的为晶闸管的触发极,而接有触发线的那个散热器端子为晶闸管的阴极,而判断晶闸管好坏的简易办法是测其各极间的电阻。

  • 触发极与阴极—几十欧姆;触发极与阳极—几十千欧;阴极与阳极—几十千欧;不满足上述情况,即可判定晶闸管坏!更换可控硅后,务必压紧散热器。否则易产生过热而烧坏晶闸管。