液阻柜启动效果不好如何维修解决?
  • 水阻,顾名思义,即水电阻(又被称为液阻柜)。由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的7~8倍,一般上一级变压器的容量都承受不了,特别是大功率的电机,必须加装起动设备,否则会造成变压器局部下跳闸。水阻柜原理是在被控绕线电动机的转子回路中串入特殊配置的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得较大起动转矩及较小起动电流的情况下均匀升速,起动结束,电气开关短接转子回路。

  • 电解液浓度过小,电阻值大,易出现启动转矩显著减小而电机无法正常启动,即使能勉强启动,启动结束后的二次冲击电流也相当大。如果出现这类情况,一般首先应考虑电阻液配置方面存在的问题。检测后如果确认需要降低电阻值,可有40~60℃温水溶解少量粉状碳酸钠作为母液,逐相均匀掺入电液箱内以降低电阻值,但需随时测量电阻具体数值,切忌过度。直至能满足启动要求为止。

  • 热容量大是水阻柜的一个重大特征,因而允许连续多次启动而温度不会超过额定值。选用变阻器规格型号时要考虑电机各方面的性能参数和运行要求,例如电机的启动电流、启动频繁程度、水阻柜周围的环境温度、散热条件等。如果发现温升过高的变阻器箱体内液位不高,也可以通过增加液体量即增大热容量的方法部分改善温升高的现象。