  • 无尘生产车间结构装修: 洁净车间、更衣室内围护隔断和天花采用 50mm 厚的聚苯乙烯 加芯彩钢板,吊顶高度为 2.5 米。 洁净车间内采用铝合金彩钢板单门、双门。人员进入洁净区必须经过换鞋间、更衣室、缓冲间进入。 洁净车间的地面采用防静电环氧树脂地板。

  • 1、根据无尘车间的净化级别和产品的生产工艺,制定无尘车间的检测和清洁时间表,并严格执行。 2、在检测到无尘车间的各项指标出现波动时应作出相应的处理,并及时向当值的负责人反映。 3、指导无尘车间的工用人员定期按照洁净室管理规范对无尘车间进行清洁,对生产设备进行维护。 4、定期检查净化空调送风系统的运行,出现问题及时处理。当送风压力减低要更换初、中级过滤器,当无尘 车间内风量明显下降时应更换末端的{精}过滤器。制定出过滤耗材的更换时间表并严格执行。

  • 1、新风量大。由于这类车间内,人员比较多,能够依据以下数值应取下列的值:非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和坚持室内正压值所需的新鲜空气量;确保室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3 /h。2、温湿度需求:温度通常为24+2 度 ,相对湿度为55+5%3、送风量大。为了满意无尘车间内的洁净度及热湿平衡,需求较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需求3002.530=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级,送风量就需求3002.520=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。