如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 排烟防火阀的设置有什么要求?
排烟防火阀的设置有什么要求?
  • 众所周知,每一件商品都会有自个对应的方位。排烟防火阀也不破例,关于排烟防火阀的装置也是有规则的方位的,今日小编给我们具体介绍一下:在排烟支管上应设有当烟气温度超越280℃付能自行封闭的排烟防火阀;第8甲4.7款规则:排烟风机应在其机房入口处设有当烟气温度超越280℃时能自行封闭的排烟防火阀。依据以上标准条款,排烟风机排烟防火阀的设置方位通常有两处:排烟风机机房入口处和排烟支管上。对排烟防火阀的设置状况,以上标准条款,仅仅规则排烟防火阀当烟气温度超越280℃对能自行封闭,并没有规则平常在无火灾时处于何种状况。 也就是说,排烟防火阀在平常有可能是常开,也有可能是常闭。这与通风专业选用何种体系有关。归纳通风专业选用的各种不一样体系,排烟防火阀的设置状况通常有两种:一种,平常在无火灾时处于常闭状况。第二种,平常在无火灾时处于常开状况。

  • 排烟防火阀是装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。动作温度一般为280℃。发生火灾,排烟防火阀可自动或手动打开进行排烟,当烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾蔓延。排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30min。排烟防火阀的设置要求是:(1)排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀。(2)排烟风管进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。(3)在必须穿过防火墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。

  • 防火调节阀、排烟防火阀的设置在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。1、在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火调节阀(1)防火调节阀管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。2、防火调节阀排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280OC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280OC时能连续工作30MIN;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。防火调节阀无论对于供应厂商、用户,还是消防监督部门,都对其质量的好坏极为关注防火调节阀。

主营业务:消防排烟风机,防火阀,风机盘管,风机箱

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。