如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 消防水箱设计的注意什么?
消防水箱设计的注意什么?
  • 1将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管消防技术规范规定,不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。这是因为,设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求,其出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求。所以,在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量。

  • 3未将消防水箱设置在建筑物部位有些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将消防水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明消防水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使消防水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。4消防水箱出水管道未设置单向阀有些设计消防水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过消防水箱再流入消防管网。这些做法减小了消防管网的压力,不能保证充分发挥消防设备的作用,所以应采用生活管道向消防水箱供水,并在消防水箱的出水管上设单向阀,以阻止消防水泵的供水进入消防水箱。消防水箱是设置在建筑物部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱,所以更应该多加注意以上事

  • 。施工安装时,消防水池外壁与消防水箱的净距,建筑主体结构或其他池壁的净距,应满足施工、组装和维护的要求。无管道一侧净距不小于0.7m;有管道一侧净距不小于1.0m,管道外壁与建筑物墙体之间的通道宽度不小于0.6m;有人孔的池顶,顶板表面与上述建筑体板底部的间隙不应小于0.8米。4。消防水箱采用钢筋混凝土时,消防水箱内部应用瓷砖粘贴或喷瓷漆。当采用其他材料时,消防水箱应设置支墩。支墩高度不小于600mm,便于管道及附件的安装和维护。在材料的选择上,除了考虑强度、成本、材料重量外,不易产生藻类,还要考虑消防水箱的耐腐蚀性(耐久性)。5。钢筋混凝土消防水箱或消防水箱的进出水管应设置防水套管。钢板制作的管道,如消防水箱、消防水箱的进出水管等,应采用法兰连接。组合式消防水箱或消防水箱进出水管的连接应采用法兰连接。6。消防水箱、消防水箱的溢流管或排水管不得与生产或生活排水系统直接连接,应采用间接排水。7。消防水箱和消防水箱的出水管或水泵吸水管应满足有效水位的无气出水口

主营业务:水箱.不锈钢水箱.消防水箱