自动重合闸漏电保护开关在二分之三接线系统中的运用分析?
  • 500kV线路由于线间距离大,发生相间故障的情况很小,发生单相故障概率非常大,因此,如果只是把发生故障的一相断开,未发生故障的两相仍然继续运行,然后再进行单相重合,这样可以防止操作过电压并大大提高供电可靠性和系统并列运行的稳定性。所以500kV线路重合闸采用单相重合闸方式。

  • 重合闸方式主要有以下几种:一、单重方式:系统单相故障跳故障相后单相重合,重合在永性故障上后跳开三相,相间故障跳三相后不再重合;二:综重方式:系统单相故障跳单相后单相重合,重合在性故障跳三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合于故障上再跳开三相;三、三重方式:系统任意类型故障跳三相后三相重合,重合在永性故障上时再跳开三相;四、停用方式:任何故障跳三相,不重合。

  • 如果先合边断路器5023,重合于永故障,5023断路器失灵保护动作,断开500kVⅠ母上5022、5013断路器,Ⅰ组母线失压,但不影响线路L3供电。可以看出,先重合边断路器不但能有效切除故障,还能避免扩大事故,保证供电可靠性,因此,在3/2接线中,正常运行时断路器的重合闸方式都是为“先边后中”。